koko Публикувано 25 Юни, 2013 Доклад Сподели Публикувано 25 Юни, 2013 Оборудвах се с едно такова животно - 3000VA online Работи доста прилично за сега с 10 акумулатора. Опитвам се да подкарам мониторинга през серииният порт. Пробвах APC схеми но без успех, apcupsd също нищо неразчита. Намерих тук схема уж точно за този УПС http://www.networkupstools.org/cables.html#_hp_compaq но нещо или не се справям със настройките на networkupstools или схемата на кабела не е тази. Някой има ли инфо ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор 111111 Отговорено 26 Юни, 2013 Администратор Доклад Сподели Отговорено 26 Юни, 2013 Само не разбрах защо го търсиш като APC? bcmxcp http://www.networkupstools.org/stable-hcl.html Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko Отговорено 26 Юни, 2013 Автор Доклад Сподели Отговорено 26 Юни, 2013 като АРС ми беше първата проба, bcmxcp с това уж го нагласих после но така и не прочетох нищо дори като гледам спецификациите на протокола: http://www.acc.umu.se/~nikke/bcmxcp.html си мисля че с cat /dev/ttyS0 би трябвало да видя поне нещо но уви Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор 111111 Отговорено 26 Юни, 2013 Администратор Доклад Сподели Отговорено 26 Юни, 2013 може да не вади защото може да иска запитване преди това или си на ttyS1 Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko Отговорено 26 Юни, 2013 Автор Доклад Сподели Отговорено 26 Юни, 2013 да и аз си мислех за запитването, различните портове съм ги въртял. верен е порта остава или схемата да не е верна или запитването но всичките пъти пробвах да изкл 220в, така би трябвало без запитване да предизвика no ac power Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Momo Отговорено 26 Юни, 2013 Доклад Сподели Отговорено 26 Юни, 2013 Серийния кабел е от голямо значение АПЦ ползват различна схема на кабела, опитай с обикновен кабел(прав на rs-232 ) на ttyS0 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko Отговорено 26 Юни, 2013 Автор Доклад Сподели Отговорено 26 Юни, 2013 и с прав кабел опитвах , и с тази схема 1 --------- 3 2 --------- 2 4 - 4 --------- 5 | 6 -/ 6 --------- 7 от тук пробвах http://www.networkupstools.org/cables.html#_hp_compaq много неизвестни са, ако съм сигурен в схемата ще е ясно че е въпрос на софтуер Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор 111111 Отговорено 26 Юни, 2013 Администратор Доклад Сподели Отговорено 26 Юни, 2013 пробвай с официално поддържана операционна система може да са опукали порта на ups-a Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko Отговорено 5 Ноември, 2013 Автор Доклад Сподели Отговорено 5 Ноември, 2013 Най накрая ми остана време, под winXP със HP Power Manager и прав кабел със всичките 9 пина 1към1 нещата тръгнаха. Открива го по XCP @ 19200 сега след като кабела и упс-а е проверен остава да го подкарам и под линукс. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...